Q47.
單相變壓器(6900-6600-6300-6000-5700 V /110V)一次側採用接頭為6600V,二次側量得電壓為105V,若二次側欲得110V,其一次側接頭應改為多少V?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q47
難易度分析
3 / 5
本題屬基礎電機應用題型,測驗對變壓器分接頭調整原理與匝數比關係之理解。考生需具備將實際量測電壓轉換為理論比例之能力,並辨識調整方向之常見誤區。由於需透過一步計算反推實際供電條件,並排除直覺性錯誤選項,結構屬於典型之單一概念應用題,故評定此難易度等級。
正確答案:③6300
③ 6300:依據變壓器匝數比原理,目前6600V接頭輸出105V,推算實際一次側電壓約為6300V(6600×105/110≈6300)。將接頭改至6300V可使實際電壓與額定匝數匹配,二次側即可獲得110V額定電壓。
錯誤選項解析
- ① 6900:6900V 接頭會使一次側匝數增加,在實際電源電壓不變的情況下,二次側電壓將進一步低於105V,無法達到110V目標。
- ② 6600:6600V 為目前使用之接頭,量測結果二次側僅得105V,表示實際供電電壓低於6600V,故此接頭無法輸出額定110V。
- ④ 6000:6000V 接頭匝數過低,若實際電源電壓約為6300V,改用此接頭會使二次側電壓超過110V,可能導致用電設備過電壓損壞。
Learning Tip
"此題考變壓器分接頭(Tap)調整原理:一次側實際電壓降低時,應切換至較低電壓分接頭以維持二次側額定輸出。常見陷阱為誤以為電壓低要往高檔調,正確觀念是「低電壓用低匝數」才能使匝數比恢復正常。實務上變壓器分接頭切換前必須確認實際供電電壓,並遵守停電操作安全規範。"
學員答題分佈
①69000%
②66000%
③63000%
④60000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
3300/110V 之變壓器二次側實測電壓為99V,欲調整為107V,分接頭應改在多少V?
某一變壓器電壓比為3300/220V,分接頭有2850V、3000V、3150V、3300V、3450V,現接於3300/220V 分接頭二次側得200V 電壓,現在二次電壓欲維持到220V 則一次側分接頭應調到多少V?
一變壓器電壓比為3300/100V,若一次側匝數減少10%,二次側電壓約為多少V?
某10kVA、2200/110 伏特、60Hz 之變壓器,其二次繞組有55 匝,在一次繞組方面有一分接頭用以補償變壓器4.5%阻抗壓降,試求一次繞組至分接頭之匝數約為多少匝?
三具單相6.6kV/220V 變壓器,作如下圖所示之連接,並接於三相11.4kV 平衡電源,其中第三具極性為加極性,電壓Vad 之值為多少V?