Q58.
三相三線220 伏特供電用戶,三相20 馬力一般用電動機採用PVC 管配線,下列哪些不符規定?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力配線工程裝修 · Q58
難易度分析
4 / 5
本題屬複選題型,需逐項評估敘述是否符合技術規範。題幹採用否定式設問,增加邏輯轉換與判斷負荷。選項內容聚焦於法規數值邊界與規格對應,屬於精細區分題型。考生需熟稔相關技術標準細節與電氣規格對應關係,方能於多重選項中準確辨別違反規範之處,結構特性符合具挑戰性難度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 得免設過載保護:依用戶用電設備規則,20馬力三相電動機屬於大容量馬達,必須設置過載保護裝置以防止馬達因過載運轉而燒毀,故「得免設過載保護」不符規定。
- ② 得不使用降壓型操作器:20馬力電動機啟動電流大,依規定應採用降壓啟動方式(如Y-Δ啟動或自耦變壓器啟動)以減少對電網的衝擊,故「得不使用降壓型操作器」不符規定。
- ④ 其分路線徑可採用14 平方毫米PVC 絕緣導線:20馬力三相220V電動機之額定電流約為54A,依導線安培容量規定,14平方毫米PVC絕緣導線之允許載流量不足,應選用更大線徑(至少22平方毫米以上),故採用14平方毫米不符規定。
錯誤選項解析
- ③ 須有個別操作之操作器:每台電動機依規定應設置個別獨立之操作器,以便維護與緊急停機,此選項符合規定。
Learning Tip
"本題考點為大容量三相電動機之配線規範。常考陷阱:①5馬力以上三相馬達須設過載保護;②10馬力以上應採降壓啟動;③每台馬達須有個別操作器;④導線線徑須依滿載電流×1.25倍選定。實務上須嚴格遵守電氣安全法規,避免因保護不足導致火災或設備損壞。"
學員答題分佈
①得免設過載保護0%
②得不使用降壓型操作器0%
③須有個別操作之操作器0%
④其分路線徑可採用14 平方毫米PVC 絕緣導線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!