有關變壓器的原理與特性,下列哪些正確?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q59

難易度分析

4 / 5

此題採複選形式,須逐一檢視各表述之物理與電機原理,認知負擔較單選題更高。命題結構融合反比關係辨析、機械構造特性比對、特定百分比計算公式之精確定義,以及磁路參數變化之因果推論。整體設計側重於易混淆細節的區辨與穩固理論基礎的應用,要求應試者能於多選項中進行精確的是非判斷。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 內鐵式變壓器繞組之散熱,優於外鐵式變壓器:內鐵式(心式)變壓器的繞組直接暴露在外部環境,散熱路徑較短且散熱面積較大,因此散熱性能優於繞組被鐵心包覆的外鐵式(殼式)變壓器。
  • ③ 變壓器之電壓調整率乃指無載電壓減去滿載電壓,相差之值除以滿載電壓的百分比:電壓調整率的定義即為(無載電壓 − 滿載電壓)÷ 滿載電壓 × 100%,用以評估變壓器在負載變化時維持輸出電壓穩定的能力,數值越小代表電壓穩定性越佳。
  • ④ 變壓器的鐵心如果有鬆動而致空氣隙增大,則其激磁電流應該會增大:鐵心鬆動會使磁路磁阻增加,為維持相同的磁通量,激磁電流必須增大以補償空氣隙造成的磁通洩漏,此現象會導致變壓器效率下降與溫升異常。

錯誤選項解析

  • ① 變壓器的阻抗值愈大,則其二次側短路電流愈大:變壓器阻抗值與二次側短路電流成反比關係;阻抗越大,限制短路電流的能力越強,因此短路電流反而會越小,而非越大。
Learning Tip

"本題常考變壓器基本特性的綜合判斷。易混淆點:① 阻抗與短路電流為反比關係,勿與歐姆定律混淆;② 內鐵式 vs 外鐵式的差異在於繞組與鐵心的相對位置,內鐵式繞組在外、散熱佳,外鐵式鐵心包覆繞組、機械強度高但散熱較差;③ 電壓調整率的分母是滿載電壓而非無載電壓,計算時需特別留意;④ 鐵心空氣隙增大會使磁阻上升、激磁電流增加,這是磁路歐姆定律(磁通 = 磁動勢 ÷ 磁阻)的直接應用。"

學員答題分佈

①變壓器的阻抗值愈大,則其二次側短路電流愈大0%
②內鐵式變壓器繞組之散熱,優於外鐵式變壓器0%
③變壓器之電壓調整率乃指無載電壓減去滿載電壓,相差之值除以滿載電壓的百分比0%
④變壓器的鐵心如果有鬆動而致空氣隙增大,則其激磁電流應該會增大0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!