變壓器之其負載大小與下列何者無關?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q33

難易度分析

2 / 5

此題型屬於單一概念的直接辨認,需掌握變壓器固定損耗與可變損耗的基本屬性。題目選項間的差異明確,無需複雜推論或交叉知識應用,主要測試對基礎電機元件特性的記憶與理解,結構清晰且直觀。

正確答案:①鐵損

① 鐵損:鐵損(又稱鐵心損耗或無載損耗)由磁滯損與渦流損組成,僅取決於施加電壓與頻率,屬於固定損耗,與變壓器負載電流大小無關。

錯誤選項解析

  • ② 銅損:銅損為繞組導體電阻產生的 I²R 損耗,與負載電流的平方成正比,負載越大銅損急遽增加,故與負載大小密切相關。
  • ③ 溫昇:溫昇由變壓器總損耗(鐵損+銅損)所產生的熱能決定,因銅損隨負載變化,故溫昇亦隨負載大小而改變。
  • ④ 電壓調整率:電壓調整率定義為無載與滿載時的二次側電壓變化率,其值取決於負載電流大小與功率因數,故與負載直接相關。
Learning Tip

"此類題型常考固定損耗(鐵損)與可變損耗(銅損)的區別。切記:鐵損僅與電源電壓及頻率有關,不隨負載變動;而銅損、溫昇、電壓調整率均會隨負載電流變化。實務上變壓器效率最高點出現在鐵損等於銅損之時,此為室內配線裝修乙丙級檢定之高頻考點。"

學員答題分佈

①鐵損0%
②銅損0%
③溫昇0%
④電壓調整率0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!