為求低壓屋內線過電流保護裝置,有足夠啟斷容量以應付屋內線可能最大短路電流,其過電流保護裝置,下列哪些正確?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q59

難易度分析

4 / 5

此題採複選形式,要求對多項技術規範進行獨立判斷,整體認知負荷顯著提升。命題聚焦於保護裝置的規格參數與法規要求,選項包含大量高度相近的專業術語與技術指標。考生必須精熟相關標準之詳盡定義,並能敏銳辨識各參數的適用條件與限制數值,無法憑藉基礎概念推斷。由於任一術語的輕微誤解或界限認知模糊皆會直接導致失分,整體呈現高階專業知識檢閱與細節分辨之結構特性。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 過電流保護裝置之額定電壓不得小於電路電壓:過電流保護裝置之額定電壓必須大於或等於電路電壓,以確保裝置在正常運轉及故障時能維持絕緣強度與安全啟斷能力,符合 CNS 14336 低壓開關設備規範。
  • ② 過電流保護裝置之短路啟斷容量(IC)應能安全啟斷裝置點可能發生之最大短路電流(含非對稱電流成分):短路啟斷容量(IC)必須涵蓋裝置安裝點可能出現之最大短路電流,且需計入非對稱電流成分(直流偏移量),否則可能因電弧無法熄滅而導致設備損毀。
  • ③ 過電流保護裝置得採用斷路器或熔線;其保護應能互相協調:斷路器(CB)與熔線(保險絲)均可作為過電流保護元件,且上下級保護裝置間需具備電流協調性(Selective Coordination),以確保故障時僅最近故障點之裝置動作,縮小停電範圍。
  • ④ 額定極限短路啟斷容量(Icu),不得小於裝置點之最大短路電流計算值:額定極限短路啟斷容量(Icu)為斷路器能安全切斷且不造成永久損壞的最大短路電流值,依 CNS 15164(IEC 60947-2)規定,Icu 不得小於安裝點之最大短路電流計算值。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "本題核心考點為過電流保護裝置的啟斷容量選型原則。常見陷阱在於混淆 IC(啟斷容量)與Icu(額定極限短路啟斷容量)的定義,實務上兩者均需大於安裝點的最大短路電流。另外需注意保護協調性要求主保護與備援保護之間的時間-電流曲線必須適當搭配,避免越級跳脫造成大範圍停電。"