Q60.
有關電業三相四線多重接地系統供電地區,用戶變壓器之低壓電源系統接地,採用特種接地,其接地電極導線大小,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q60
難易度分析
4 / 5
本題屬複選題型,需對各選項進行獨立之數值比對,增加審判過程之認知負荷。命題結構採用精確的區間配對設計,並置入極易與相近規範混淆之數值作為干擾,要求作答者具備高度精確之記憶調用能力與細節辨識度,難以單憑基礎概念推演排除誤導選項,因而推升整體解題門檻。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 變壓器二次側電源導線30 平方毫米,使用8 平方毫米絕緣線:依據用戶用電設備裝置規則,當變壓器二次側電源導線截面積為 30 平方毫米時,特種接地之接地電極導線最小尺寸為 8 平方毫米絕緣線,符合法規要求。
- ③ 變壓器變壓器二次側電源導線60 平方毫米,使用22 平方毫米絕緣線:當變壓器二次側電源導線截面積為 60 平方毫米時,特種接地之接地電極導線最小尺寸為 22 平方毫米絕緣線,符合法規要求。
錯誤選項解析
- ② 變壓器二次側電源導線30 平方毫米,使用14 平方毫米絕緣線:二次側電源導線 30 平方毫米時,法規規定之接地電極導線最小截面積為 8 平方毫米,而非 14 平方毫米;此選項數值超出標準規範下限。
- ④ 變壓器變壓器二次側電源導線60 平方毫米,使用38 平方毫米絕緣線:二次側電源導線 60 平方毫米時,法規規定之接地電極導線最小截面積為 22 平方毫米,而非 38 平方毫米;此選項數值與標準規範不符。
Learning Tip
"本題核心考點為特種接地電極導線截面積對照表。依據規定:二次側電源導線 ≤30mm² 時,接地線最小 8mm²;>30mm² 至 60mm² 時,接地線最小 22mm²;>60mm² 至 100mm² 時,接地線最小 38mm²。考生常混淆特種接地與D種接地的線徑要求,務必熟記各級接地對應之導線規格,並注意題目給定的是「電源導線」還是「接地線」尺寸。"
學員答題分佈
①變壓器二次側電源導線30 平方毫米,使用8 平方毫米絕緣線0%
②變壓器二次側電源導線30 平方毫米,使用14 平方毫米絕緣線0%
③變壓器變壓器二次側電源導線60 平方毫米,使用22 平方毫米絕緣線0%
④變壓器變壓器二次側電源導線60 平方毫米,使用38 平方毫米絕緣線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!