LONGEPASS
Q1.

75kVA 變壓器之第二種接地,其接地電極導線應使用多少平方毫米以上之絕緣導線?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 接地工程裝修 · Q1

難易度分析

3 / 5

本題結構側重對單一技術規範數值之精準對應,選項涵蓋業界常見導體規格並設置具備干擾性之數值排列。題目情境明確且無條文例外或額外計算步驟,但需依靠熟記之區間標準進行直接判別,整體屬基礎知識應用伴隨單一典型誘因之標準配置。

正確答案:③22

③ 22:依據 《用戶用電設備裝置規則》 規定,容量超過 50kVA 之變壓器第二種接地,其接地電極導線應使用 22 mm² 以上之絕緣導線,75kVA 符合此規範。

錯誤選項解析

  • ① 14:14 mm² 絕緣導線適用於容量 50kVA 以下 之變壓器第二種接地工程,75kVA 已超過此規格之適用範圍。
  • ② 5.5:5.5 mm² 導線截面積過小,僅適用於 第一種接地 或部分低容量設備之接地線,無法滿足 75kVA 變壓器之接地電阻與短路電流承載需求。
  • ④ 8:8 mm² 介於 5.5 mm² 與 14 mm² 之間,但仍低於 75kVA 變壓器第二種接地所要求之 最小 22 mm² 標準,不符合法規要求。
Learning Tip

"第二種接地工程之導線截面積以 50kVA 為分界點:≤50kVA 用 14 mm²,>50kVA 用 22 mm²。實務上常以變壓器容量大小混淆接地線規格,應熟記此分界值並注意題目給定之 kVA 數值。"

學員答題分佈

①140%
②5.50%
③220%
④80%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目