Q61.
有關電業三相三線式非接地系統供電地區,用戶變壓器之低壓電源系統接地,採用第二種接地,其接地電極導線之大小,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q61
難易度分析
4 / 5
此題採用複選設定,要求應試者需同時準確辨識四個選項之數值對應關係。干擾項刻意調整法定數值以模擬安全裕度,易誘發未精確記憶之誤判。題型結構側重對特定規範數值與條件之精確對應能力,依複選負擔與辨析門檻評估為中高等難度。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 變壓器容量20kVA 以下之接地電極導線,應採用8 平方毫米以上絕緣導線:依據用戶用電設備裝置規則第24條規定,變壓器容量在 20kVA 以下時,第二種接地工程之接地電極導線應採用 8 平方毫米以上絕緣導線,此為法規明定之最小截面積要求,可確保接地故障電流安全洩放。
- ④ 變壓器容量超過20kVA 之接地電極導線,應採用22平方毫米以上絕緣導線:依據用戶用電設備裝置規則,變壓器容量超過 20kVA 時,第二種接地電極導線應採用 22 平方毫米以上絕緣導線。此規格可承受較大容量變壓器可能產生之接地故障電流,確保系統安全。
錯誤選項解析
- ① 變壓器容量20kVA 以下之接地電極導線,應採用14 平方毫米以上絕緣導線:14 平方毫米的導線截面積大於法規要求的最小值,造成材料浪費且不符合經濟效益。依據用戶用電設備裝置規則,20kVA 以下變壓器的第二種接地電極導線最小要求為 8 平方毫米即可滿足安全標準。
- ③ 變壓器容量超過20kVA 之接地電極導線,應採用38 平方毫米以上絕緣導線:38 平方毫米的導線截面積遠大於法規要求,屬於過度設計。對於超過 20kVA 之變壓器,第二種接地電極導線的法定最小規格為 22 平方毫米,非 38 平方毫米。
Learning Tip
"本題核心考點為第二種接地電極導線之最小截面積,需牢記 20kVA 為分界點:20kVA 以下用 8 mm²,超過 20kVA 用 22 mm²。常見陷阱為將數值混淆或與第一種、第三種接地之規格搞混。實務上應嚴格遵守用戶用電設備裝置規則之規定,不可任意放大或縮小導線規格,以免影響接地系統之保護功能或造成成本浪費。"
學員答題分佈
①變壓器容量20kVA 以下之接地電極導線,應採用14 平方毫米以上絕緣導線0%
②變壓器容量20kVA 以下之接地電極導線,應採用8 平方毫米以上絕緣導線0%
③變壓器容量超過20kVA 之接地電極導線,應採用38 平方毫米以上絕緣導線0%
④變壓器容量超過20kVA 之接地電極導線,應採用22平方毫米以上絕緣導線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!