有關低壓用電設備接地,下列哪些正確?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q63

難易度分析

4 / 5

本題採複選設計,要求同時對多個獨立敘述進行真值驗證,失誤容錯率極低。命題結構聚焦於專業分類與具體數值門檻之精確對應,並設置跨電壓等級之概念混淆陷阱。解答此類題型需依賴嚴謹的法規條文記憶與細節比對能力,整體結構性挑戰較高。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 應採用第三種接地:依據屋內線路裝置規則,低壓用電設備之金屬外殼及框架應採用第三種接地,以防止間接觸電危險,確保人員安全。
  • ③ 對地電壓150V 以下,其接地電阻值應在100 歐姆以下:依用戶用電設備接地技術規範,對地電壓150V以下之設備,其第三種接地之接地電阻值應在100歐姆以下,此為法規明確規定之標準。
  • ④ 對地電壓151V 至300V,其接地電阻值應在50 歐姆以下:對地電壓151V至300V之設備,其第三種接地之接地電阻值應在50歐姆以下。電壓等級越高,對接地電阻之要求越嚴格,以降低接觸電壓風險。

錯誤選項解析

  • ① 應採用第一種接地:第一種接地主要用於高壓用電設備(如變壓器高壓側、避雷器等),其接地電阻值須在10歐姆以下。低壓用電設備不適用第一種接地,此選項混淆了接地種類的適用範圍。
Learning Tip

"本題核心考點為低壓用電設備接地種類與接地電阻值之對應關係。常考陷阱包括:(1) 混淆第一種接地(高壓設備,10Ω以下)與第三種接地(低壓設備)之適用對象;(2) 記錯接地電阻門檻——150V以下為100Ω、151V~300V為50Ω,此數值與電壓成反比關係,實務上須嚴格遵守以確保間接觸電防護有效運作。"

學員答題分佈

①應採用第一種接地0%
②應採用第三種接地0%
③對地電壓150V 以下,其接地電阻值應在100 歐姆以下0%
④對地電壓151V 至300V,其接地電阻值應在50 歐姆以下0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!