Q64.
有關第三種接地,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 變壓器工程裝修 · Q64
難易度分析
4 / 5
本題屬複選題型,需綜合判斷多個技術規範之正誤。題目涵蓋電壓區間與接地電阻數值之對應關係,並加入接地導線截面積之數值對比作為干擾項。考生必須對相關法規之具體數值與適用設備有精確記憶,任一選項判斷錯誤均無法得分。此結構設計強調細節區辨與多點知識整合,屬於法規應用中具代表性的精細辨析題型。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 對地電壓151V 至300V,其接地電阻值應在50 歐姆以下:依據屋內線路裝置規則,第三種接地適用於低壓用電設備,當對地電壓介於151V至300V時,其接地電阻值不得超過50歐姆,此為確保漏電時能將接觸電壓限制在安全範圍內。
- ② 對地電壓301V 以上,其接地電阻值應在10 歐姆以下:當對地電壓達301V以上時,因電擊危險性更高,規範要求接地電阻值須降至10歐姆以下,以強化故障電流的導散能力,保障人員安全。
- ③ 變比器二次側接地應選用3.5 平方毫米以上絕緣導線:變比器(PT)二次側必須實施接地以防一次側高壓竄入,依規定應使用3.5平方毫米以上之絕緣導線作為接地引線,確保足夠的機械強度與導電能力。
錯誤選項解析
- ④ 變比器二次側接地應選用5.5 平方毫米以上絕緣導線:變比器二次側接地導線之最小截面積規範為3.5平方毫米而非5.5平方毫米,5.5平方毫米雖更安全但非法規要求之最低標準,此選項混淆了線徑規格。
Learning Tip
"第三種接地的考點核心在於對地電壓分級與對應的接地電阻上限:150V以下免接地、151~300V需50歐姆以下、301V以上需10歐姆以下。另需注意變比器二次側接地與避雷器接地的線徑要求不同,前者為3.5mm²以上絕緣線,後者則依雷擊電流容量另有規定,實務上常因混淆而出錯。"
學員答題分佈
①對地電壓151V 至300V,其接地電阻值應在50 歐姆以下0%
②對地電壓301V 以上,其接地電阻值應在10 歐姆以下0%
③變比器二次側接地應選用3.5 平方毫米以上絕緣導線0%
④變比器二次側接地應選用5.5 平方毫米以上絕緣導線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!