正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② Y–△接線:Y–△ 接線的二次側為三角形連接,三次諧波電流會在△繞組內部形成環流而閉鎖於三角形繞組內,不會傳遞至一次側的 Y 接線路中。
- ③ △–Y 接線:△–Y 接線的一次側為三角形連接,二次側產生的三次諧波分量會經由電磁感應傳遞,但一次側的△繞組會使三次諧波電流在三角形內部循環,不會流入一次側外部線路。
- ④ △–△接線:△–△ 接線的兩側均為三角形連接,一次側與二次側的三次諧波電流各自在本身的△繞組內形成閉鎖環流,均不會出現於外部線路線導體中。
錯誤選項解析
- ① Y–Y 接線:Y–Y 接線的兩側均為星形連接,缺乏三角形繞組提供三次諧波電流的閉合迴路,導致三次諧波磁通無法被有效抑制,諧波成分會在一次側與二次側線路間相互傳遞,因此三次諧波電流會出現於一次側線路。
Learning Tip
"三次諧波頻率為基頻的三倍(180 Hz),在三相系統中三相的三次諧波相位相同(零相序分量)。解題關鍵在於判斷接線中是否存在△繞組:只要任一侧採用三角形接法,三次諧波電流即會在△繞組內循環而被閉鎖,不會流入外部線路。Y–Y 接線因兩側均無△繞組,三次諧波無法被抑制,為最常考的錯誤選項。實務上變壓器選型時,至少一側採用△接線是抑制諧波污染電力系統的標準做法。"