Q3.

有一用戶,其功率因數為0.8 滯後時,線路之損失為5kW,若加裝電容器改善功率因數至0.95 滯後時,其線路之損失約為多少kW?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電容器工程裝修 · Q3

難易度分析

3 / 5

此題屬標準公式套用型考題,主要測驗參數代入與數值運算能力。題幹資訊完整且無額外推演需求,解題關鍵在於準確識別變數間的數學關係並執行計算。選項均為四捨五入後之數值,其中包含未掌握正確比例關係所導致的計算誤差值,以及背離基礎物理現象的極端數值,旨在篩選僅具備模糊概念而未精確掌握運算規則的應試者。整體結構明確,屬常規計算題型。

正確答案:①3.55

① 3.55:根據線路損失與功率因數之關係公式,改善後損失 = 原損失 × (原功率因數/改善後功率因數)² = 5 × (0.8/0.95)² ≈ 5 × 0.709 ≈ 3.55 kW。加裝並聯電容器可減少無功電流,降低線路總電流,使 I²R 損失減少。

錯誤選項解析

  • ② 4.55:此數值計算有誤,未正確應用功率因數改善之損失比例公式。正確應以 (cosφ₁/cosφ₂)² 的平方比例計算,而非線性差值或其他錯誤運算方式。
  • ③ 5.55:此答案違反功率因數改善基本原理。改善功率因數後線路電流必然減少,損失應降低而非增加。此選項可能誤將功率因數比值倒置計算所致。
  • ④ 6.55:此數值完全背離電容器補償效應。並聯電容器提供無功功率補償,減少電源端供應的無功電流,線路損失必定下降,不可能高於原始的 5 kW。
Learning Tip

"功率因數改善與線路損失關係為室內配線檢定常考題型。核心公式為 P_loss2 = P_loss1 × (cosφ₁/cosφ₂)²,切記損失與功率因數的平方成反比,而非線性關係。實務上,並聯電容器是最常見的功率因數改善方式,可減少台電罰款並降低線路損耗。易混淆陷阱:勿將比值倒置為 (0.95/0.8)²,會得出錯誤的增加結果。"