LONGEPASS
Q27.

高壓變壓器二次側低壓斷路器之標置為變壓器額定電流之350%,其一次側斷路器之始動標置值應不超過變壓器額定電流之多少倍?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q27

難易度分析

3 / 5

此題結構屬明確條件對應之法規數值記憶型題目。題幹直接給定固定參數要求選出規範倍數,無需進行單位換算或複雜邏輯推演。選項間數值差異明確,其中特別置入一項易與設備瞬態特性混淆之數值作為干預選項,主要測驗考生對標準條文之精準背誦與基本概念區辨能力。整體屬基礎記憶結合單一干擾項之標準題型。

正確答案:③3

③ 3:依據用戶用電設備裝置規則第59條規定,高壓變壓器二次側低壓斷路器標置為額定電流350%時,其一次側斷路器之始動標置值應不超過變壓器額定電流之3倍,以確保高低壓側保護協調與變壓器安全。

錯誤選項解析

  • ① 1.5:1.5倍設定值過低,無法配合二次側斷路器之350%標置達成選擇性協調,會導致一次側斷路器在正常突入電流或過載時誤動作跳脫。
  • ② 2.5:2.5倍雖高於1.5倍,但依據用戶用電設備裝置規則之保護協調要求,當二次側為350%時,一次側始動標置應為3倍而非2.5倍,此數值不符合法規規範。
  • ④ 6:6倍設定值過高,將導致過電流保護靈敏度不足,當變壓器內部發生故障時無法及時切斷電源,可能造成變壓器燒毀或火災危險。
Learning Tip

"此題考變壓器高低壓側斷路器之保護協調,關鍵在於記住二次側350%對應一次側3倍的法規配對關係。常考陷阱為混淆變壓器激磁突入電流(約6~12倍額定電流但持續時間極短)與過電流保護標置值之差異,實務上需確保一次側斷路器能躲過二次側故障時之選擇性,避免越級跳脫造成更大範圍停電。"

學員答題分佈

①1.50%
②2.50%
③30%
④60%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目