Q41.
台電要求161kV 用戶,主變壓器容量多少MVA 以上要裝設快速差動保護電驛,以策安全?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q41
難易度分析
2 / 5
題幹設問情境具體且干擾選項均為同屬性數值,屬典型直譯型法規記憶考題。解題無需跨領域知識整合或步驟推演,僅依賴精準的法規數值背誦能力。選項間差距明確,無深層次概念混淆陷阱,整體認知要求停留在基礎識記層級。
正確答案:②10
② 10:依據台電供電規範,161kV 用戶之主變壓器容量達 10 MVA 以上時,必須裝設快速差動保護電驛(87T)。此為確保大容量變壓器於內部故障時能於1 週期內快速切除,避免故障擴大危及設備與系統安全。
錯誤選項解析
- ① 5:5 MVA 容量未達台電規範門檻。161kV 系統屬超高壓等級,差動保護需考量變壓器容量與故障電流規模,5 MVA 容量較小,通常以過電流保護即可滿足保護需求。
- ③ 15:15 MVA 雖已超過門檻值,但台電規範之起始門檻為 10 MVA。15 MVA 當然也需裝設差動保護,但並非規範所訂之最低容量要求。
- ④ 20:20 MVA 同樣需裝設差動保護,但此數值高於台電規範之起始門檻。161kV 系統中,只要變壓器容量達 10 MVA 即觸發裝設要求,20 MVA 非正確門檻值。
Learning Tip
"此類考題核心在於記憶台電供電技術規範中各電壓等級對應之保護電驛裝設門檻。161kV 屬超高壓(EHV)系統,差動保護用於偵測變壓器內部匝間短路或接地故障,10 MVA 為關鍵分界點。常考陷阱為混淆 345kV 與 161kV 之不同規範值,需特別留意各電壓等級對應之容量門檻差異。"
學員答題分佈
①50%
②100%
③150%
④200%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!