Q17.
啟斷容量為500MVA 之11.4kV 斷路器,其能通過之最大故障電流約為若干kA?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 配電盤、儀表工程裝修 · Q17
難易度分析
2 / 5
本題屬基礎公式直接代入型試題。考點聚焦於三相電力參數之基本換算,運算邏輯線性且無附加限制條件。選項設計為明確的數值間隔,干擾效應微弱,考生只需掌握核心計算模式即可穩定作答,屬於鞏固基礎觀念之標準題型。
正確答案:②25
② 25:根據三相功率公式 S = √3 × V × I,故障電流 I = 500MVA / (√3 × 11.4kV) ≈ 25.4kA,故 25kA 為最接近的正確答案。
錯誤選項解析
- ① 15:15kA 的故障電流對應之啟斷容量約為 297MVA,低於題目給定的 500MVA,故不正確。
- ③ 50:50kA 對應之啟斷容量約為 988MVA,遠大於題目給定的 500MVA,故不正確。
- ④ 100:100kA 對應之啟斷容量約為 1976MVA,遠超過 500MVA 的額定值,故不正確。
Learning Tip
"本題核心考點為 啟斷容量(MVA)與故障電流(kA)之換算關係。切記公式 I = S / (√3 × V),其中 S 為啟斷容量、V 為系統電壓。實務上選擇 斷路器 時,其啟斷容量必須大於系統可能產生之最大故障容量,以確保安全切斷故障電流。"