Q50.
有關電力系統之故障保護,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q50
難易度分析
4 / 5
本題採用複選設計,四個選項分別涵蓋短路電流參數特性、瞬態電流倍數關係、交直流電路消弧機制,以及特定保護元件之適用規範。試題結構要求考生對各敘述進行獨立且精確的專業判讀,選項間具備高度的理論完整性與細節要求,缺乏明顯的歸納或直接排除線索。複選題型本身的認知負荷較高,需全面掌握相關領域之核心概念且不容許粗疏判斷,故結構性難度評級為4。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 非對稱短路電流之衰減與短路等效阻抗之X/R 比值有關,並以非對稱係數K 表示:非對稱短路電流包含直流偏移分量,其衰減速度取決於迴路的 X/R 比值(電抗與電阻比),X/R 比值越大,直流偏移分量衰減越慢,此衰減特性以非對稱係數 K 量化表示,為短路電流計算的核心參數。
- ② 理論上最大非對稱故障電流之有效值為對稱故障電流有效值的
倍:理論上最大非對稱故障電流發生於電壓過零瞬間短路且直流偏移最大時,其有效值為對稱故障電流有效值的 √2 倍(圖檔 a00700_05-050_e2_1.png 所示即為 √2),此為最嚴苛短路條件之計算基準。 - ③ 斷路器的消弧,在交流電路中遠比直流電路容易:交流電路具有自然電流零交越點,電弧於每個半週結束時會自行熄滅,消弧相對容易;而直流電路無零交越特性,電弧持續燃燒不易切斷,故直流斷路器之消弧設計遠比交流複雜。
- ④ 積熱型熔斷器及積熱電驛不得作為導線之短路保護:積熱型熔斷器與積熱電驛依靠熱效應動作,具有時間延遲特性,無法在短路瞬間快速切斷故障電流,故依 CNS 標準及電氣法規規定,不得單獨作為導線的短路保護裝置,須配合瞬動型保護元件使用。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題為電力系統故障保護之綜合考題,常考陷阱在於混淆「過載保護」與「短路保護」之適用元件差異。需牢記:① X/R 比值決定非對稱電流衰減特性,②最大非對稱電流為對稱值之 √2 倍,③交流消弧優於直流因有零交越點,④積熱型元件僅適用於過載保護,短路保護須用瞬動型或限流型元件。實務上設計保護協調時,須確保各段保護裝置之動作時間與電流設定值正確配合。"
學員答題分佈
①非對稱短路電流之衰減與短路等效阻抗之X/R 比值有關,並以非對稱係數K 表示0%
②理論上最大非對稱故障電流之有效值為對稱故障電流有效值的
倍0%
倍0%③斷路器的消弧,在交流電路中遠比直流電路容易0%
④積熱型熔斷器及積熱電驛不得作為導線之短路保護0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!