LONGEPASS
Q6.

電力系統故障時,非對稱故障電流與對稱故障電流比值(非對稱係數K)與該系統之下列何者有關?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q6

難易度分析

3 / 5

此題透過多個數學結構高度相似的電路參數比值進行比擬,要求應試者具備精準的術語辨識能力。題目不依賴數值計算,而是專注於檢驗工程參數定義的掌握程度。選項設計具備明確的鏡像干擾特徵,需具備扎实的基礎理論概念方能快速排除迷惑選項,屬強調專業知識精確度與抗干擾能力的標準題型。

正確答案:①X/R

① X/R:非對稱係數K 取決於系統的 X/R比(電抗與電阻比值)。故障發生時,直流偏移分量的衰減時間常數為 L/R,而 X = ωL,故 X/R 值直接影響非對稱故障電流的峰值大小。

錯誤選項解析

  • ② R/X:R/X 為 X/R 的倒數,並非電力系統故障分析中用來評估非對稱電流的標準參數。實務上以 X/R比 作為斷路器遮斷容量選型的依據。
  • ③ Z/R:Z/R(阻抗與電阻比值)非標準故障分析參數。阻抗 Z = √(R² + X²),此比值無法直接反映直流偏移分量的衰減特性。
  • ④ R/Z:R/Z 為功率因數相關的比值(cosθ = R/Z),用於評估系統功率因數,與非對稱故障電流的計算無關。
Learning Tip

"本題核心考點為 X/R比與非對稱故障電流 的關係。X/R 值越大,直流偏移分量衰減越慢,非對稱係數 K 越大,斷路器需承受更高的 峰值故障電流。實務上,CNS 斷路器額定選型必須依據系統的 X/R 比進行校正,常見陷阱為將 X/R 與 R/X 混淆,或誤認 Z 相關的比值為正確答案。"

學員答題分佈

①X/R0%
②R/X0%
③Z/R0%
④R/Z0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!