Q9.
在電動機操作器負載側個別裝設電容器時,其容量以能提高該電動機之無負載功率因數達百分之多少為最大值?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電容器工程裝修 · Q9
難易度分析
4 / 5
此題結構側重於法規明確數值與實務慣用指標之區辨。各選項參數在專業情境中皆具合理性,構成強弱適中的干擾網。解題需具備清晰之法規分類意識,能在相似數值中精準鎖定特定安裝規範之邊界,屬典型之細節辨析與條文對應類型。
正確答案:①100
① 100:依據用戶用電設備裝置規則規定,電動機負載側個別電容器之容量,以能提高該電動機之無負載功率因數達 100% 為最大值,此為防止自勵現象(self-excitation)及過電壓產生之法定上限。
錯誤選項解析
- ② 95:95% 並非法規規定之上限值。若電容器容量僅將功率因數提升至 95%,雖可避免自勵問題,但法規明確規定之最大值為提升至 100%,此數值屬干擾選項。
- ③ 85:85% 為一般工業用電之目標功率因數標準(台電力率調整門檻),但此與電動機個別電容器之無負載容量上限規定無關,兩者屬不同情境之數值,易造成混淆。
- ④ 80:80% 低於法規允許之最大值,雖在此容量下可安全運轉,但題目詢問的是法規規定之最大允許值,故 80% 並非正確答案。
Learning Tip
"本題核心考點為電動機個別電容器容量上限與力率改善目標值之區別。考生常將台電力率獎勵標準(80%~95%)與電容器裝設上限(無負載功率因數 100%)混淆。實務上,若電容器容量超過此上限,電動機切離電源時可能因殘磁與電容器共振產生自勵過電壓,危及設備絕緣與人員安全,故法規嚴格規範此上限值。"
學員答題分佈
①1000%
②950%
③850%
④800%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!