Q28.
三相11.4kV 之受電用戶,主變壓器容量為1000kVA,阻抗為5%,激磁電流為1.5%,其激磁電流消耗之無效電力kVAR 為若干?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電容器工程裝修 · Q28
難易度分析
3 / 5
本題為典型之基礎電機概念應用題,主要檢視考生於多組數據中篩選關鍵參數之能力。題幹刻意提供多項百分比數值,要求解題者必須具備清晰之變數對應邏輯,方能避開數值誘因。選擇項設計採階梯式分佈,針對常見之參數誤用情境設定干擾,若未熟悉基本概念之對應關係,將難以排除錯誤選項。整體運算單純,側重於概念辨識與干擾項排除之結構設計。
正確答案:①15
① 15:激磁電流消耗之無效電力計算方式為:主變壓器容量 × 激磁電流百分比 = 1000kVA × 1.5% = 15kVAR。此為變壓器鐵心損失所產生的無功功率,與阻抗百分比無關。
錯誤選項解析
- ② 20:20kVAR 為錯誤數值。可能誤將阻抗百分比 5% 與激磁電流百分比相加或混淆計算,正確應僅使用激磁電流 1.5% 進行計算。
- ③ 25:25kVAR 為錯誤數值。此數值可能誤用阻抗電壓百分比或其他參數計算,激磁電流之無效電力應以 1000kVA × 1.5% 計算。
- ④ 30:30kVAR 為錯誤數值。可能誤將阻抗 5% 直接乘以容量計算(1000 × 5% = 50)或其他錯誤組合,正確答案為 15kVAR。
Learning Tip
"此題核心考點為變壓器激磁電流與無功功率之關係。常考陷阱在於混淆阻抗百分比(用於計算短路阻抗或電壓調整率)與激磁電流百分比(用於計算空載無功消耗)。實務上,激磁電流通常僅佔額定電流之 1%~3%,主要用於建立磁場,其產生之無功功率需納入功率因數改善與電容器容量規劃之考量。"