Q6.
配電盤之箱體如以鋼板製成其厚度應在多少毫米以上?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 配電盤、儀表工程裝修 · Q6
難易度分析
3 / 5
此題命題結構直接針對法規明確數值進行測驗,屬於基礎知識檢定類型。選項設計採接近數值排列方式,需依賴精準記憶作答,未涉及複雜情境推演或多重概念綜整,故整體難度定位於基礎至中等區間。
正確答案:③1.6
③ 1.6:依據屋內線路裝置規則及 CNS 國家標準,配電盤鋼板箱體厚度應在 1.6 mm 以上,以確保具備足夠的機械強度、接地連續性及防火防護性能。
錯誤選項解析
- ① 1.0:1.0 mm 厚度不足,無法提供配電盤箱體所需的機械強度與防護能力,易因外力撞擊或長期負載而變形,不符合安全規範。
- ② 1.2:1.2 mm 雖較 1.0 mm 為佳,但仍低於法規要求的最低標準,在結構剛性與耐弧性方面仍不足以確保配電設備的長期安全運行。
- ④ 2.0:2.0 mm 雖高於法規最低要求,安全性更佳,但並非規範所定的最低標準值;實務上會增加材料成本與重量,非本題所問之法定下限。
Learning Tip
"此類題型常考配電盤箱體材質與厚度的法定最低標準。需特別注意鋼板製 1.6 mm 為關鍵數字,易與不鏽鋼板(1.2 mm)或鋁合金板之規定混淆。實務上選材除符合法規外,尚需考量腐蝕環境、短路應力及接地可靠性等因素。"
學員答題分佈
①1.00%
②1.20%
③1.60%
④2.00%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!