Q6.
額定3.8kV、100kVAR 電容器,接於3.3kV 電力系統時,電容器之kVAR
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電容器工程裝修 · Q6
難易度分析
2 / 5
本題結構屬於直觀的趨勢判斷題,僅需掌握單一基礎理論中的變數關係即可應對。選項設定明確,無須進行數據計算或處理複合條件,整體考核形式為標準的單一概念應用。
正確答案:②減少
② 減少:根據公式 Q = V²/Xc = 2πfCV²,電容器實際 kVAR 與運行電壓平方成正比。額定 3.8kV 的電容器接於 3.3kV 系統時,因 運行電壓低於額定電壓,故無效功率輸出會減少。
錯誤選項解析
- ① 不變:電容器無效功率 (kVAR) 與施加電壓平方成正比,當系統電壓偏離額定值時,kVAR 必然改變,不會維持不變。
- ③ 增加:只有當運行電壓高於額定電壓時,kVAR 才會增加。本題 3.3kV 低於額定 3.8kV,故 kVAR 不會增加。
- ④ 為零:電容器接於電力系統中只要有電壓施加就會產生無效功率,3.3kV 仍會輸出 kVAR,不會為零。
Learning Tip
"此題考點為電容器無功功率與電壓平方之正比關係。實務上電容器於低電壓運行時,不僅 kVAR 輸出下降,也可能影響功率因數改善效果;反之若過電壓運行則可能導致過熱與絕緣劣化,需留意 CNS 規範之電容器運行電壓上限(通常為額定電壓 110%)。"
學員答題分佈
①不變0%
②減少0%
③增加0%
④為零0%