有關3E 電驛用於三相感應電動機之保護作用時,下列何者錯誤?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 配電盤、儀表工程裝修 · Q27
難易度分析
2 / 5
本題結構為典型之單一定義檢核題,題意明確且無附加複雜條件。選項皆屬常見之電機保護名詞,依賴考生對專業器材標準功能之直接記憶即可作答,無須跨章節整合或深度分析,解題路徑單一且認知負荷低。
正確答案:④接地
④ 接地:3E電驛不具備接地保護功能。接地故障保護需另裝設接地故障電驛(GFR)或漏電斷路器(ELCB),利用零相比流器(ZCT)偵測漏電流來達成保護,此為3E電驛與接地保護裝置的常見混淆點。
錯誤選項解析
- ① 過載:3E電驛具備過載保護功能,當電動機運轉電流超過額定值並持續一段時間後,電驛內的雙金屬片會因熱效應動作而切斷控制電路,使電磁接觸器(MC)跳脫,保護電動機免於過熱損壞。
- ② 逆相:3E電驛具備逆相保護功能,當三相電源之相序接反(如R-S-T接成R-T-S)時,電驛會偵測到並阻止電動機啟動,避免電動機反向運轉造成機械設備損壞或工安事故。
- ③ 欠相:3E電驛具備欠相保護功能,當三相電源中任一相斷線(欠相運轉)時,剩餘兩相電流會急遽增加,電驛能迅速偵測此異常並跳脫,防止電動機因單相運轉而燒毀。
Learning Tip
"3E電驛的「3E」代表過載(Overload)、逆相(Phase Reversal)、欠相(Phase Failure)三項保護功能,此為室內配線丙、乙級檢定之常考題型。常考陷阱為將接地故障保護誤認為3E功能之一,實務上接地保護須獨立配置GFR或ELCB。另需注意3E電驛需與電磁接觸器(MC)搭配使用,由3E提供偵測訊號,MC負責切斷主電路。"
學員答題分佈
①過載0%
②逆相0%
③欠相0%
④接地0%