Q30.
電子式電驛工作電源不可僅由下列何種方式供應?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 配電盤、儀表工程裝修 · Q30
難易度分析
3 / 5
此題屬於專業基礎概念應用題,主要測驗考生對保護電路電源獨立性原則的理解程度。題目設計了三個符合實務規範的供電選項作為干擾,僅保留一個在系統異常狀態下會導致供電中斷的選項為關鍵差異點。考生若僅從表面電壓類型判斷則易受誤導,必須掌握保護設備在故障瞬間的供電穩定性要求方可準確解析,故結構難易度定為中等。
正確答案:④PT 二次側之交流電源
④ PT 二次側之交流電源:PT 二次側之交流電源不可單獨作為電子式電驛的工作電源,因為當系統發生故障時,一次側電壓下降會導致 PT 二次側電壓同時降低,使電驛無法在需要動作時獲得足夠的工作電源,違反保護系統的可靠性原則。
錯誤選項解析
- ① 直流電源:直流電源是電子式電驛常見且可靠的工作電源供應方式,廣泛應用於保護電路中,能提供穩定的操作電壓。
- ② 交流電源輔以電容跳脫裝置(CTD):交流電源輔以電容跳脫裝置(CTD)可在系統故障時利用電容儲能維持電驛動作,符合供電可靠性要求。
- ③ 交流不斷電設備(UPS):交流不斷電設備(UPS)能提供持續且穩定的交流電源,確保電驛在任何情況下皆能正常運作,屬合格的供電方式。
Learning Tip
"本題核心考點為電子式電驛電源供應的可靠性。關鍵陷阱在於理解系統故障時電壓崩降對 PT 二次側的影響——當線路發生短路故障時,母線電壓會大幅下降,若僅依賴 PT 二次側供電,電驛將失去動作能力。實務上應採用獨立直流電源或UPS等不受系統故障影響的電源供應方式,以確保保護電路的選擇性與可靠性。"
學員答題分佈
①直流電源0%
②交流電源輔以電容跳脫裝置(CTD)0%
③交流不斷電設備(UPS)0%
④PT 二次側之交流電源0%