台電3 相4 線22.8kV,Y 接線多重接地系統避雷器之額定電壓應選用多少kV?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 發電機工程裝修 · Q37
難易度分析
2 / 5
此題屬單一標準數值記憶與基礎電壓換算應用,主要考驗考生對系統電壓轉換關係之熟悉度。干擾選項針對常見電壓級距誤判設計,只要掌握實務規範與基本配合原則,即可直觀篩選合理區間,無需多步驟邏輯推演或複合概念交叉比對。
正確答案:③18
③ 18:18kV 為台電 22.8kV Y 接多重接地系統的標準避雷器額定電壓。此系統線對地電壓約為 13.2kV,考量接地故障時的暫態過電壓及CNS 與台電配電設計標準,選用 18kV 可確保避雷器在正常電壓下不動作,同時提供足夠的雷擊突波保護能力。
錯誤選項解析
- ① 4.5:4.5kV 避雷器額定過低,通常用於低壓配電系統或二次側保護,無法承受 22.8kV 系統的對地電壓與暫態過電壓,會導致避雷器在正常運轉電壓下即發生動作而損壞。
- ② 9:9kV 避雷器一般用於 11.4kV 三相系統或較低電壓等級的配電線路,對於 22.8kV Y 接多重接地系統的相電壓約 13.2kV而言額定不足,無法滿足暫態過電壓(TOV)的耐受要求。
- ④ 24:24kV 避雷器額定過高,雖然可耐受系統電壓,但會導致保護水準(保護電壓)上升,使被保護設備(如變壓器、開關設備)的絕緣配合裕度降低,無法發揮避雷器的最佳保護效果。
Learning Tip
"避雷器額定電壓選用的核心在於系統接地方式與線對地電壓。22.8kV Y 接多重接地系統的相電壓為 22.8/√3 ≈ 13.2kV,避雷器額定必須能承受單相接地故障時非故障相的電壓升高。常考陷阱為混淆線間電壓與對地電壓,或誤將△接線系統的選用標準套用於 Y 接系統。實務上應嚴格遵守台電配電線路設計標準與絕緣配合原則,額定過低會造成避雷器誤動作,額定過高則失去保護意義。"