Q5.
22.8kV 供電之高壓用戶,其裝設之避雷器規格應選用多少kV?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 避雷器工程裝修 · Q5
難易度分析
3 / 5
本題為標準單選題型,考查重點在於電壓基準轉換與設備保護協調原則。選項數值設計緊密,特別是以偏高數值設下典型技術陷阱,考驗應試者是否清晰區分線間電壓與相電壓的實務對應關係。題目不依賴生僻條文或複雜計算,但要求精準掌握單一核心規範邏輯與設備選型標準,需排除數值直覺誘導方能準確作答。
正確答案:③18
③ 18:18kV 避雷器為 22.8kV 高壓用戶之標準選用規格。依據 CNS 避雷器選用規範及台電配電線路設計標準,22.8kV 系統屬 Y 型接地系統,其相對地電壓約為 13.2kV,考量接地故障時健全相之電壓升高及足夠之保護裕度,選用 18kV 等級避雷器可確保正常運轉時不導通,並在突波過電壓時有效動作。
錯誤選項解析
- ① 9:9kV 避雷器適用於 3.3kV 級配電系統,其額定電壓遠低於 22.8kV 系統之需求,若誤用將導致避雷器在正常運轉電壓下即可能發生熱崩潰而損毀。
- ② 12:12kV 避雷器通常用於 6.6kV 至 11.4kV 級系統,對於 22.8kV 供電系統而言額定電壓不足,無法承受系統的最大持續運轉電壓,會造成絕緣劣化與故障。
- ④ 24:24kV 避雷器雖耐壓更高,但其放電開始電壓(保護水準)相對提高,對於 22.8kV 系統而言保護效果反而降低,無法在較低過電壓時及時動作,不符合避雷器保護協調之經濟性與有效性原則。
Learning Tip
"22.8kV 系統避雷器選用為室內配線高壓工程常考題型。關鍵在於理解避雷器額定電壓並非直接等於系統標稱電壓,而需考量系統接地方式(Y 接地或 Δ 接地)及接地故障時電壓升高係數。22.8kV 為三相線間電壓,其相對地電壓約 13.2kV,故選用 18kV 等級。常考陷阱為直接以 22.8kV 去對應避雷器額定值,或混淆各電壓等級(3.3kV→9kV、11.4kV→12kV、22.8kV→18kV)之對應關係,務必熟記台電標準配置。"
學員答題分佈
①90%
②120%
③180%
④240%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!