LONGEPASS
Q2.

台電22.8kV 之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少kV?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 避雷器工程裝修 · Q2

難易度分析

3 / 5

此題需精準掌握專用設備之標準規格對應,題目設定數值明確且考點直接,主要測試應試者對專業規範的記憶與基礎概念理解,不涉及計算或多重邏輯推演,結構單純且為常見考題類型。

正確答案:③18

③ 18:台電 22.8kV 配電系統 標準選用 18kV 避雷器,此額定可承受系統 最大持續運轉電壓 及 單相接地故障時之暫態過電壓,符合 CNS 與台電配電設計規範。

錯誤選項解析

  • ① 9:9kV 避雷器適用於較低電壓系統(如 3.3kV 配電網路),用於 22.8kV 系統會因 額定電壓不足 而導致避雷器在正常運轉電壓下即動作,造成設備損壞。
  • ② 12:12kV 避雷器通常用於 11.4kV 級配電系統,其 持續運轉電壓(MCOV) 無法涵蓋 22.8kV 系統的 相對地電壓(約 13.2kV),會造成誤動作。
  • ④ 24:24kV 避雷器 額定偏高,用於 22.8kV 系統雖可運轉但 保護水準(保護比) 會降低,導致被保護設備之 絕緣配合 裕度不足,不符合經濟與技術最佳化原則。
Learning Tip

"本題考點為 避雷器額定電壓與系統電壓之選配原則。22.8kV 為台電標準 三相三線式配電電壓,其相對地電壓約為 13.2kV,避雷器額定須考慮 接地故障時健全相之電壓升高(通常取 1.25~1.5 倍),故選用 18kV 為標準規格。常見混淆為將 系統線間電壓 與 避雷器額定 直接對應,實際上避雷器是跨接於 導線與大地之間,應以 相對地電壓 及 暫態過電壓耐受能力 為選型依據。"

學員答題分佈

①90%
②120%
③180%
④240%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目