Q30.
繞線型電動機自轉子至二次操作器間之配線,如為連續性負載時,其載流量應不低於二次全載電流之多少倍?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電動機工程裝修 · Q30
難易度分析
2 / 5
本題屬法規數值直接檢索型題型,主要考察對特定設備配線容量標準之記憶。選項多為相近數值,若能熟記電氣法規中之關鍵倍數對照表,即可快速排除常見其他電路之適用數值,結構單純且無複雜計算或多重概念交疊。
正確答案:①1.25
① 1.25:依據用戶用電設備裝置規則規定,繞線型感應電動機自轉子至控制器間之配線,其導線載流量應不低於轉子二次全載電流的 1.25 倍,以確保連續運轉時導線不致過熱。
錯誤選項解析
- ② 1.35:1.35 倍並非法規規定之倍數值。繞線型電動機二次側配線的載流量要求為 1.25 倍,此數值已考量連續負載下的安全裕度。
- ③ 1.5:1.5 倍常用於一般連續負載分支電路導線容量計算,但不適用於繞線型電動機轉子至控制器間之二次側配線,該處法定要求為 1.25 倍。
- ④ 2.5:2.5 倍遠超過法規要求,屬於過度設計。繞線型電動機二次側配線僅需滿足 1.25 倍全載電流即可符合安全規範。
Learning Tip
"此類題型常考電動機各類配線的載流量倍數,需區分:一般連續負載分支電路為 1.25 倍、繞線型電動機二次側配線亦為 1.25 倍。實務上應注意轉子回路串接外加電阻時,導線需承受較高轉差頻率下的電流,故載流量計算不可低於法定標準。"
學員答題分佈
①1.250%
②1.350%
③1.50%
④2.50%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
供電給多具電動機或電動機與其他負載之幹線分接導線,其導線安培容量不得小於最大電動機滿載電流之多少倍?
工廠之電力系統其幹線接有低壓電動機5 台,最大1 台之負載電流為60安培,其餘4 台負載電流合計50 安培,幹線之導線安培容量應選擇多少安培以上?
低壓電力電容器如個別裝配於電動機之分路以改善功率因數時,其導線安培容量應不低於電容器額定電流之1.35 倍,並不得低於電動機分路容量之
某工廠電力盤裝有三相220V 電熱器15kW3 具,5kW2 具;三相220V 電動機5HP(14 安培)2 具,10HP(27 安培)1 具,皆按PVC 管配線,試求該工廠電力盤電源線所需最小線徑為
有關屋內配線絕緣導線線徑,下列哪些符合規定?