電磁開關之積熱電驛的主要功能,下列哪些錯誤?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電動機工程裝修 · Q67

難易度分析

3 / 5

題目要求選出所有錯誤項目,需同時掌握熱過載繼電器僅能提供過載保護,對短路、相序及漏電無效。此種多選判斷與基礎概念結合,屬於中等難度。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 短路保護:積熱電驛動作時間較慢,無法在極短時間內切斷巨大的短路電流,短路保護應由快速熔斷器或無熔斷限電開關承擔。
  • ③ 逆相保護:積熱電驛僅感測電流大小,無法偵測電壓相位,逆相保護需使用專用的相序保護電驛。
  • ④ 接地保護:積熱電驛是用於保護電動機過載,而非偵測漏電,接地保護應由漏電斷路器執行。

錯誤選項解析

  • ① 過載保護:利用雙金屬片受熱彎曲原理,能有效感測電流異常增加而達到過載保護,此為積熱電驛之正確功能。
Learning Tip

"本題考查積熱電驛 (Thermal Overload Relay) 的功能限制。請記住它僅能提供過載保護,對於短路、欠相/逆相及漏電均無保護能力,這是實務操作中常混淆的關鍵考點。"

學員答題分佈

①過載保護0%
②短路保護0%
③逆相保護0%
④接地保護0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目