Q5.
某客廳面積20 平方米,採用晝光日光燈40 瓦,與管光束最初流明數為2500 流明,又該房間照明率為0.5,維護係數0.8 時,擬保持300 勒克斯(Lx)照度,則需要日光燈多少支?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 照明工程裝修 · Q5
難易度分析
3 / 5
此題屬於標準公式套算類型,須精準回憶計算式並嚴格執行多步驟數值運算。選項皆由特定係數誤植或遺漏所衍生,答題者需明確區分各項參數在公式中的位階與運算邏輯。此結構對應需穩定掌握核心公式與避免計算陷阱的題型特徵。
正確答案:②6
② 6:依據照度計算公式 N = (E × A) / (F × U × M),代入 E=300 Lx、A=20 m²、F=2500 lm、U=0.5、M=0.8,得 N = 6000 / 1000 = 6 支,為正確答案。
錯誤選項解析
- ① 8:8 支燈管計算結果偏高,代表在代入照度公式時可能將照明率或維護係數誤用為除法而非乘法,導致分母變小、所需燈管數被高估。
- ③ 4:4 支燈管數量不足,可能是遺漏乘以維護係數 0.8 或誤將照明率取值過高,導致計算出的總流明需求偏低。
- ④ 2:2 支燈管嚴重不足,此錯誤通常源於完全忽略照明率與維護係數的衰減因子,僅以 E×A/F 粗略估算,不符合照明工程設計規範。
Learning Tip
"此類照度計算題型常考陷阱在於混淆照明率(利用係數)與維護係數的意義:照明率反映光通量到達工作面的比例,維護係數則考量燈具老化與灰塵累積的衰減。實務上需牢記公式 N = (E × A) / (F × U × M),且計算結果若為小數應無條件進位以確保照度達標,並符合 CNS 12112 室內照明標準規範。"
學員答題分佈
①80%
②60%
③40%
④20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
面積為80 平方米之辦公室,為獲得約300 勒克斯(Lx)之平均照度,設照明率為0.5,維護係數為0.8,40 瓦日光燈每只之光束為2500 流明(Lm),需裝設40 瓦日光燈多少支?
面積400 平方米之視聽教室,為獲得約250 勒克斯(Lx)之平均照度,日光燈1 支40 瓦發出的光束為2000 勒克斯(Lx),假設照明率為0.5,維護系數為0.8,需裝設日光燈幾支?
某房間面積40 平方米,該房間照明率為0.5,維護係數為0.8,採最初流明數為2500 流明單管日光燈4 支照明,其可能之照度為多少勒克斯(Lx)?
辦公室長20 米、寬20 米,擬以40 瓦日光燈作為照明,應使用之燈具數為多少具?(設每具日光燈以100 伏安計算)
500W 水銀燈光度為10,000 燭光,直下10 米處水平面照度為多少勒克斯(Lx)?