Q3.
3ψ4W6.6/11.4kV 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少kV?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 避雷器工程裝修 · Q3
難易度分析
3 / 5
此題結構偏向規範數值與系統特徵的對應應用,主要檢測考生對特定參數選定基準的掌握程度。選項設計利用數值落差與常見概念混淆點製造單一干擾,解題邏輯直接且無需多步推導。整體具備明確的考點指向與典型陷阱佈置,符合基礎理論結合標準記憶之中等難度假設題型特徵。
正確答案:③9
③ 9:依據 CNS 避雷器選用規範 及 台電配電線路設計標準,3ψ4W 6.6/11.4kV 中性點直接接地系統 之避雷器額定電壓應採用 9kV,可涵蓋地絡故障時健全相之電壓升高並確保足夠的 保護水準。
錯誤選項解析
- ① 3:3kV 遠低於該系統的相對地電壓 6.6kV,無法承受正常運轉時的持續電壓,會導致避雷器在無異常電壓時即動作而損毀。
- ② 4.5:4.5kV 仍低於 6.6kV 的相對地額定電壓,不滿足避雷器之 持續運轉電壓 要求,易造成避雷器劣化或誤動作。
- ④ 15:15kV 等級過高,通常用於 22.8kV 系統 或更高電壓等級,用於此系統會導致 保護範圍不足,無法有效限制突波電壓對設備的損害。
Learning Tip
"避雷器額定電壓 的選用關鍵在於系統的 接地方式 與 最高持續運轉電壓。中性點直接接地系統因故障時健全相電壓升高較小,故選用 9kV;若為非有效接地系統(如電阻接地或不接地),則需選用更高額定(如 12kV)。常考陷阱為混淆 線間電壓 11.4kV 與 相對地電壓 6.6kV,避雷器裝設於相對地之間,故以相對地電壓為選用基準。"