LONGEPASS
Q18.

3ψ69/11.4kV 特高壓變壓器,二次側採電阻接地供電系統,其避雷器額定電壓值應選用多少kV?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統保護工程裝修 · Q18

難易度分析

4 / 5

此題結構特徵在於要求考生精準比對系統電壓等級與不同接地方式對應的設備規範數值。選項皆為實務常見之標準值,干擾項設計緊密貼近實際系固特性與保護協調邏輯,需具備熟練的法規記憶與細節區辨能力方能排除混淆,屬於強調精確規範對應之測試題型。

正確答案:③12

③ 12:12kV 為 11.4kV 特高壓系統 採 電阻接地(RGS) 時的標準避雷器額定電壓。依據 CNS 及台電規範,11.4kV 系統避雷器額定電壓應選 12kV,可承受接地故障時健全相的電壓升高並確保放電保護特性。

錯誤選項解析

  • ① 6:6kV 低於 11.4kV 系統 的相電壓(約 6.58kV),無法承受正常運轉時的對地電壓,會導致避雷器誤動作或損壞。
  • ② 9:9kV 雖高於相電壓,但在 電阻接地系統 發生單相接地故障時,健全相的對地電壓會升高至線電壓等級,9kV 不足以提供足夠的保護裕度。
  • ④ 15:15kV 額定電壓過高,會使避雷器的 放電起始電壓 偏高,導致對設備的 過電壓保護效果 降低,不符合保護協調要求。
Learning Tip

"特高壓避雷器額定電壓 的選擇需配合系統電壓與 接地方式。11.4kV 系統採 電阻接地 時,避雷器額定電壓應選 12kV;若為 非接地或電抗接地 系統,則需選用更高額定(如 15kV)以承受接地故障時的電壓升高。常考陷阱為混淆不同接地方式對應的避雷器等級。"

學員答題分佈

①60%
②90%
③120%
④150%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目