LONGEPASS
Q1.

3ψ4W 接線6.6/11.4kV 系統之避雷器額定電壓宜採用多少kV 者?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 避雷器工程裝修 · Q1

難易度分析

2 / 5

此題為單一知識點提取之標準問答結構,主要測驗特定電氣設備規範的對應關係。試題未涉及多變項計算或複合概念推論,亦無需依賴視覺圖像資訊進行輔助判讀。作答過程僅需進行基礎學習內容之直接回憶,選項干擾度屬常規範圍,整體認知門檻與解題步驟均較為簡明,符合基礎確認型題型特徵。

正確答案:③9

③ 9:9kV 為 3ψ4W 6.6/11.4kV 系統 之標準避雷器額定電壓,依據 CNS 及台電配電線路設計規範,此額定可確保避雷器在正常電壓下不導通,同時於突波過電壓時有效動作保護設備。

錯誤選項解析

  • ① 3:3kV 額定電壓遠低於 6.6/11.4kV 系統 的相電壓與線電壓,避雷器會在正常運轉電壓下持續導通,造成設備損壞與系統故障。
  • ② 4.5:4.5kV 仍低於系統 相電壓 6.6kV,無法承受正常運轉時的對地電壓,會導致避雷器異常動作,不符合 CNS 規範要求。
  • ④ 15:15kV 額定電壓過高,雖可承受系統電壓但 保護水準不足,無法在適當的過電壓門檻下動作,失去避雷器保護設備之意義,通常用於更高電壓等級系統。
Learning Tip

"3ψ4W 6.6/11.4kV 為台灣常見的高壓配電系統,其中 6.6kV 為相電壓(線對中性點),11.4kV 為線電壓(線對線)。避雷器額定電壓之選定必須高於系統 最大持續運轉電壓,但又不能過高以確保保護效果。此類題型常考不同系統電壓對應之避雷器額定,需熟記 6.6/11.4kV 對應 9kV、11.4/19.6kV 對應 15kV 等標準配對,避免與系統標稱電壓混淆。"

學員答題分佈