LONGEPASS
Q38.

進行電力系統監控工程的「裝修技術」工作時,在接線完畢後,最重要的測試步驟之一是?

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電力系統監控工程裝修 · Q38

難易度分析

2 / 5

本題聚焦於施工完畢後的標準驗證序列,選項內容涵蓋安全法規違例、空調設施維護與文書編撰等不同性質之作業,與核心測試步驟之差異明顯。由於無須進行複合概念推演或排除高度相似之陷阱,僅需掌握基礎規範用語即可快速定位正確作法,整體結構偏向直觀記憶與基礎應用。

正確答案:②進行點對點(End-to-End)接線核對和信號迴路測試(Loop Check),確保I/O 信號的準確性

② 進行點對點(End-to-End)接線核對和信號迴路測試(Loop Check),確保I/O 信號的準確性:點對點接線核對(End-to-End Verification)與信號迴路測試(Loop Check)是電力監控系統完工後的核心測試項目,可確認I/O 信號從現場設備至控制中心的傳輸路徑正確無誤,確保監控系統之資料採集與控制指令的準確性。

錯誤選項解析

  • ① 立即將所有設備投入滿載運行:接線完畢後立即投入滿載運行存在安全風險,未經驗線程序可能導致短路、設備損壞或人員傷害,應先完成各項測試確認無誤後方可送電。
  • ③ 調整控制中心機具設備的溫度:調整控制中心機具設備的溫度屬於環境控制或空調系統維護範疇,並非接線完畢後的電氣測試步驟,與電力系統監控裝修技術的驗收程序無關。
  • ④ 繪製新的設備操作手冊:繪製新的設備操作手冊屬於文件編製作業,應於工程規劃或竣工圖說階段完成,並非接線後的實機測試步驟。
Learning Tip

"在室內配線—屋內線路裝修檢定中,電力監控系統的完工測試流程為常考重點。切記接線完成後必須依序執行:絕緣電阻測試→點對點接線核對→迴路測試(Loop Check)→單機試車→系統聯試,不可跳過驗證程序直接送電。另外需區分信號迴路測試(確認4-20mA或0-10V等類比信號及DI/DO數位信號之正確性)與絕緣測試(確認線路無漏電)兩者目的不同,考試時容易混淆。"

學員答題分佈

①立即將所有設備投入滿載運行0%
②進行點對點(End-to-End)接線核對和信號迴路測試(Loop Check),確保I/O 信號的準確性0%
③調整控制中心機具設備的溫度0%
④繪製新的設備操作手冊0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!