LONGEPASS
工業配線/檢查及故障排除/Q86
困難
正確率 -
Q86.

漏電斷路器(ELCB)之額定感度電流及動作時間之選擇原則為

工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q86

難易度分析

4 / 5

此題為多選題,需精準判斷三個正確原則;同時需要了解感度分類與接地條件,並辨別主線與分線協調規則;此外有一項敘述不完整,測試識別性。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 以防止感電事故為目的者應採用高感度型:以防止感電事故為目的時,應採用高感度型 ELCB(額定感度電流 30mA 以下),此類規格可在人體接觸漏電時迅速切斷電源,符合屋內線路裝置規則對人身安全的防護要求。
  • ② 用電設備另施行外殼接地且其設備接地電阻值未超過相關法規所規定者,可採用中感度型:當用電設備已實施外殼接地且接地電阻符合法規規定(如第三種接地電阻 10Ω 以下),漏電電流可經接地線安全導走,此時可採用中感度型 ELCB(額定感度電流 100~200mA)作為火災防護用途。
  • ③ 幹線ELCB 之額定動作電流(mA)1/2 >分路ELCB 之額定動作電流(mA):選擇性協調原則要求幹線 ELCB 之額定動作電流應大於分路 ELCB 的兩倍以上(即幹線 × 1/2 > 分路),以確保分路漏電時僅分路跳脫,避免幹線誤動造成大範圍停電。

錯誤選項解析

  • ④ 幹線ECLB 之額定動作電流(mA)1/2:此選項敘述不完整,僅列出「幹線 ECLB 之額定動作電流(mA)1/2」而缺乏比較對象與結論,無法構成完整的選擇原則;正確敘述應如選項 3 明確指出與分路 ELCB 的電流大小關係。
Learning Tip

"ELCB 選型核心考點在於區分「人身防護」與「火災防護」兩大目的:高感度型(≤30mA)用於防止感電,中·低感度型用於防火或設備保護。幹分路協調是常考陷阱,必須記住「幹線動作電流 ≥ 分線動作電流 × 2」且「幹線動作時間 > 分線動作時間」,才能實現選擇性跳脫。另需注意 ELCB 與過電流保護裝置功能不同,不可互相取代。"

學員答題分佈

①以防止感電事故為目的者應採用高感度型0%
②用電設備另施行外殼接地且其設備接地電阻值未超過相關法規所規定者,可採用中感度型0%
③幹線ELCB 之額定動作電流(mA)1/2 >分路ELCB 之額定動作電流(mA)0%
④幹線ECLB 之額定動作電流(mA)1/20%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!