Q26.

良好的保護協調原則,前衛保護熔線之最大清除時間,不能超過後衛保護熔線之最小熔斷時間之

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q26

難易度分析

3 / 5

此題測試受試者是否熟悉保護協調比值的標準設定,並能辨別該值與其他相似數值之差異。題目採單選方式,缺乏多重選項或計算需求,故在考量知識掌握與推理步驟後,屬於一般難度。

正確答案:③75%

③ 75%:75% 為正確的保護協調比值。依據選擇性保護協調原則,前衛(下游)熔絲的最大清除時間不得超過後衛(上游)熔絲最小熔斷時間的 75%,此 25% 的安全裕度 可確保故障時僅由最靠近故障點的保護裝置動作,維持供電選擇性。

錯誤選項解析

  • ① 90%:90% 的比值過於接近,無法提供足夠的時間裕度來確保選擇性協調。當下游熔絲清除故障時,若比值過高會導致上游熔絲同時熔斷,造成非選擇性跳脫,擴大停電範圍。
  • ② 85%:85% 雖較 90% 留有較大裕度,但仍不符合標準規範要求的協調安全邊際。在實際故障電流變化及熔絲公差影響下,此比值仍可能導致前後級保護無法有效分離。
  • ④ 70%:70% 雖能提供更大的安全裕度,但並非標準規範所定之數值。過度保守的設定會造成保護設備容量選擇不經濟,且可能影響系統靈敏度,標準規範明確訂定為 75% 而非此值。
Learning Tip

"保護協調 是工業配線的核心考點,常考陷阱在於混淆 75% 與其他相近數值。需牢記前衛最大清除時間 ≤ 後衛最小熔斷時間 × 75% 的選擇性協調公式,此裕度用於涵蓋熔絲製造公差、溫度影響及故障電流波動等變數。實務上若協調不當,將導致越級跳脫,使故障範圍擴大至非故障區域。"

學員答題分佈

①90%0%
②85%0%
③75%0%
④70%0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!