LONGEPASS
工業配線/檢查及故障排除/Q40
簡單
正確率 -
Q40.

使用低壓限流熔絲時

工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q40

難易度分析

2 / 5

題目要求學生能將低壓限流熔絲的核心功能與其他保護元件區分,僅需對該裝置的短路限流特性做直接回憶,層次與難度屬於基礎概念的1:1匹配。

正確答案:②可用於對高故障電流之幹線保護

② 可用於對高故障電流之幹線保護:限流熔絲具備極高的啟斷容量,能在短路瞬間快速限制故障電流,因此非常適用於高故障電流之幹線保護,可有效降低設備承受的應力。

錯誤選項解析

  • ① 在短路啟斷時,不可限流啟斷:低壓限流熔絲的核心特性正是在短路故障時能夠限流啟斷,在電流達到峰值前即熔斷以限制故障電流,故此敘述與實際功能相反。
  • ③ 在過載時,可作啟斷:限流熔絲主要設計用於短路保護,對於過載電流的反應較不靈敏,過載保護通常需搭配熱電驛或無熔絲開關來達成。
  • ④ 兼具短路保護及過載保護:限流熔絲專精於短路保護,其時間電流特性不適合精確的過載保護,實務上需與其他過載保護元件配合使用。
Learning Tip

"本題核心考點為限流熔絲與過載保護的功能區別。常考陷阱在於混淆短路保護與過載保護的元件特性。實務上,限流熔絲依靠石英砂滅弧原理在短路時限流,但過載保護需依賴雙金屬片熱電驛,兩者應搭配使用以符合CNS 電氣安全規範。"

學員答題分佈

①在短路啟斷時,不可限流啟斷0%
②可用於對高故障電流之幹線保護0%
③在過載時,可作啟斷0%
④兼具短路保護及過載保護0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!