如下圖所示電路,設TR 容量為3ψ11.4KV/220V 1000KVA,阻抗為5%,11.4KV 側為無限BUS,則在F 點之故障電流對稱值約為
(線路及NFB 之阻抗不計) 工業配線 甲級 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 第 30 題 題目 圖片

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q30

難易度分析

2 / 5

單選題,需使用單一基本公式與簡單計算,未涉及多重選項或高階推論。

正確答案:①53KA

① 53KA:故障電流對稱值計算公式為 I_fault = I_FL / %Z。變壓器額定電流 I_FL = 1000KVA / (√3 × 220V) ≈ 2624A,除以阻抗百分比 5% 得 2624 / 0.05 ≈ 52.5KA,四捨五入約為 53KA,符合正確答案。

錯誤選項解析

  • ② 60KA:60KA 數值偏高,錯誤原因可能是誤將阻抗百分比代入過小值(如誤用 4.3% 計算),或誤算變壓器額定電流時將 √3 係數遺漏,導致結果偏大。
  • ③ 45KA:45KA 數值偏低,錯誤原因可能是誤將阻抗百分比代入過大值(如誤用 5.8% 計算),或在計算額定電流時使用了錯誤的電壓等級,導致結果偏小。
  • ④ 40KA:40KA 數值明顯偏低,錯誤原因可能是誤用 單相公式(遺漏 √3)計算額定電流,或將阻抗百分比誤認為 6.5% 左右,與正確計算邏輯不符。
Learning Tip

"此類 變壓器故障電流計算 為工業配線乙級常考題型。關鍵在於熟記公式 I_fault = I_FL / %Z,其中 I_FL = S / (√3 × V)。常見陷阱包含:遺漏 √3 係數、混淆 一次側與二次側電壓、或將 %Z 以小數表示時小數點點錯。實務上,故障電流計算直接關係到 NFB 啟斷容量 的選定,必須精確計算以確保保護設備能安全切斷故障電流。"