Q77.
變壓器之阻抗值與其短路電流值有何關聯?
工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q77
難易度分析
2 / 5
本題僅需回憶變壓器阻抗與短路電流的反比關係,沒有複雜計算或多項選擇,屬於基礎知識類別。
正確答案:②阻抗值愈大短路電流值愈小
② 阻抗值愈大短路電流值愈小:依據歐姆定律,短路電流 Isc = Irated / %Z,變壓器阻抗百分比(%Z)愈大,分母愈大,故短路電流值愈小。
錯誤選項解析
- ① 阻抗值愈大短路電流值愈大:短路電流與變壓器阻抗成反比關係,阻抗值愈大時短路電流應愈小,此選項將關係顛倒。
- ③ 阻抗值與其短路電流值無關:變壓器阻抗是限制短路電流的關鍵參數,兩者具有明確的反比關係,並非無關。
- ④ 視變壓器所連接之負載種類而定:短路電流大小取決於變壓器自身阻抗與系統電壓,與負載種類(感應性、電容性等)無關,因短路時負載已被旁路。
Learning Tip
"本題核心考點為變壓器阻抗與短路電流的反比關係。常考陷阱為混淆阻抗大小與短路電流的變化方向。實務上,%Z 值是選擇無熔絲開關(NFB)與保護電驛遮斷容量的重要依據,%Z 愈小則短路電流愈大,需選用更高遮斷容量的保護設備。"
學員答題分佈
①阻抗值愈大短路電流值愈大0%
②阻抗值愈大短路電流值愈小0%
③阻抗值與其短路電流值無關0%
④視變壓器所連接之負載種類而定0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
電力系統發生短路故障時,下列哪些與其故障電流大小有關?
容量30KVA 二次額定電壓為210V,百分率阻抗(PERCENT IMPEDANCE)為4%之單相變壓器三台,以△-△接線時其二次側RS相間之短路電流約為
(假設變壓器一次側為無限BUS)
(假設變壓器一次側為無限BUS)
如下圖所示電路,設TR 容量為3ψ11.4KV/220V 1000KVA,阻抗為5%,11.4KV 側為無限BUS,則在F 點之故障電流對稱值約為
(線路及NFB 之阻抗不計)
(線路及NFB 之阻抗不計)
如下圖所示為某控制開關之接點展開圖,則 ①此為三段式切換開關具有四組接點 ②此為八段式開關具有三組接點 ③當切於0 時1-2,5-6,7-8等三組接點導通 ④當切換開關由0 位置切入2 位置時1-2 間沒有斷開連續導通,5-6 間先斷開切入2 位置後再導通 。
102. (1234) 有關故障電流計算原理,下列敍述哪些正確?
12KV 50/5A 40VA 之CT,其二次側可連接之負載其最大阻抗為