LONGEPASS
Q36.

在做配電盤耐電壓試驗前應必須先作下列何種試驗?

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q36

難易度分析

2 / 5

本題要求判斷配電盤耐電壓試驗前必須先進行的測試,涉及的概念為設備安全程序中的基礎步驟。題目設定為單選,選項簡潔且只有一個正確答案,缺乏需要多重概念結合或精密辨識的陷阱,因而評定為中等以下的難度。

正確答案:③絕緣電阻測試

③ 絕緣電阻測試:絕緣電阻測試是耐電壓試驗的必要前置作業,依據 CNS 規範,必須先確認絕緣電阻值符合標準(通常以 500V 或 1000V 兆歐表量測),才能施加更高的耐電壓測試電壓,避免絕緣劣化設備在高電壓下發生擊穿或永久損壞。

錯誤選項解析

  • ① BIL 測試:BIL 測試(基本衝擊絕緣水平測試)是用於評估設備承受雷擊或切換過電壓之衝擊電壓能力,屬於更高階的型式試驗,並非耐電壓試驗前的前置步驟。
  • ② 儀表電驛動作測試:儀表電驛動作測試屬於保護電路的功能性驗證,應在確認絕緣合格後才執行,若絕緣不良先行測試可能導致儀表損壞。
  • ④ 器具功能測試:器具功能測試是驗證迴路操作邏輯與元件動作是否正常,屬於完工後的運轉測試項目,必須在絕緣與耐電壓試驗全部合格後才能執行。
Learning Tip

"絕緣測試的標準順序為「絕緣電阻測試 → 耐電壓測試 → 功能測試」。絕緣電阻測試使用低電壓兆歐表初步篩檢,確認無明顯絕緣缺陷後,才進行高電壓的耐電壓試驗。若跳過絕緣電阻測試直接施加高壓,可能使已有絕緣劣化的設備遭受不可逆的破壞,這是實務上最常考的安全程序陷阱。"

學員答題分佈

①BIL 測試0%
②儀表電驛動作測試0%
③絕緣電阻測試0%
④器具功能測試0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目