Q44.
有關配電盤構造之要求主要在
工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q44
難易度分析
2 / 5
此題測試對配電盤構造核心目的的基礎了解,選項設計僅包含一個明顯錯誤的次要因素,考題不涉及複雜推理或多重答案判斷。
正確答案:③人員安全
③ 人員安全:依據 CNS 配電盤構造規範及電氣安全法規,配電盤的絕緣距離、接地保護、外殼防護等級(IP 等級)等構造要求,根本目的在於保障操作人員與維護人員的人身安全,防止感電災害與電弧灼傷。
錯誤選項解析
- ① 操作方便上之考慮:操作便利性雖為配電盤設計的次要考量,但並非構造要求的「主要」目的。配電盤的首要任務是確保電氣安全,操作方便僅為附加設計原則。
- ② 壽命之長短:設備壽命取決於材料品質與使用環境,屬於經濟性與維護性考量。配電盤構造規範的核心在於防止觸電、電弧閃絡及火災等安全事項,而非延長使用年限。
- ④ 造價之高低:造價高低屬於採購與成本控制的經濟因素,與配電盤構造的安全技術規範無關。即使造價較低,仍必須符合法定安全標準,不得以成本為由降低安全要求。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於將次要考量(如操作便利、壽命、成本)與主要目的混淆。在工業配線檢定中,凡涉及配電盤、控制盤的構造規範,其核心永遠是人員安全與防止電氣災害。切記:安全法規的設計原則是「安全優先於經濟性」。"
學員答題分佈
①操作方便上之考慮0%
②壽命之長短0%
③人員安全0%
④造價之高低0%