LONGEPASS
Q48.

使用零相比流器(ZCT)之目的為

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q48

難易度分析

3 / 5

單選題,考查零相電流感測器與一般比流器的功能差異,僅一個明顯的誤導選項,屬於中等概念性題目。

正確答案:③檢出零相電流

③ 檢出零相電流:零相比流器(ZCT)將三相導體同時穿過鐵心,正常時三相電流向量和為零;當發生接地故障時產生不平衡電流,ZCT即可檢出此零相電流以觸發電驛保護動作。

錯誤選項解析

  • ① 量測功率:功率量測需使用瓦特計或搭配PT與CT進行電壓電流相位差計算,ZCT僅感應電流向量總和,無法量測功率。
  • ② 量測大電流:大電流量測應使用一般比流器(CT),ZCT的設計目的並非量測負載電流大小,而是偵測三相不平衡時產生的零相電流分量。
  • ④ 量測大電壓:電壓量測需使用比壓器(PT),ZCT為電流感應裝置,與電壓量測無關。
Learning Tip

"本題核心考點為ZCT與一般CT的功能區別。常考陷阱為混淆ZCT(檢出零相電流用於接地保護)與CT(量測負載電流)之用途。實務上,ZCT常搭配地絡電驛(GR)使用,作為高壓配電盤的接地故障保護元件,需特別注意其與過電流保護的分工差異。"

學員答題分佈

①量測功率0%
②量測大電流0%
③檢出零相電流0%
④量測大電壓0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目