Q55.
在電力系統中改善整體系統功率因數,其電容器宜接近
工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q55
難易度分析
3 / 5
此題屬於需要掌握補償概念與實務配置差異的考題,考驗對系統級與個別補償選項的辨識與排除。
正確答案:①母線上
① 母線上:電容器安裝於母線上可實現集中式無效功率補償,能同時對所有饋出迴路的滯後功率因數進行整體改善,為電力系統最經濟且有效的配置方式。
錯誤選項解析
- ② 主開關之電源側:安裝於主開關電源側會使電容器位於保護裝置上游,當主開關跳脫時電容器仍帶電,存在安全風險且無法有效補償下游負載的無效功率。
- ③ 電感負載:雖然個別補償(將電容器直接並聯於感應電動機等電感負載端)效果最佳,但題目問的是改善整體系統功率因數,故應採集中補償於母線而非接近單一負載。
- ④ 電阻負載:電阻負載的電壓與電流同相位,其功率因數本就為 1(單位功率因數),無需進行無效功率補償,故電容器接近電阻負載無改善效果。
Learning Tip
"功率因數改善為工業配線乙丙級檢定高頻考點。需釐清集中補償(母線側)、個別補償(負載端)與分組補償的適用情境差異。實務上依 CNS 規範,高壓電容器組應設置放電電阻於停電後 1 分鐘內將殘壓降至 50V 以下,且需串接限流電抗器防止諧波放大。"
學員答題分佈
①母線上0%
②主開關之電源側0%
③電感負載0%
④電阻負載0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!