Q43.
負載為電感性之感應電動機,當並聯一適當之電容器後,則
工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q43
難易度分析
3 / 5
題目考點在於區分電動機本身功率因數不變與線路功率因數可提升,選擇需依此邏輯判斷。
正確答案:③線路之功率因數提高
③ 線路之功率因數提高:電容器並聯於電感性負載後,可提供超前無功功率以補償電動機所需的滯後無功功率,使從電源側看的總無功功率減少,因此線路功率因數提高。
錯誤選項解析
- ① 電動機之功率因數降低:感應電動機本身的功率因數由其內部電感特性決定,並聯電容器不會改變電動機自身的運轉特性,因此電動機的功率因數維持不變。
- ② 電動機之功率因數提高:並聯電容器僅對線路側進行無功功率補償,電動機內部的電流相位關係不受影響,故電動機本身的功率因數不會提高。
- ④ 線路之功率因數降低:並聯適當電容器的目的正是進行功率因數改善,會使線路功率因數提高而非降低;若電容過大導致過補償才會使功率因數再度惡化。
Learning Tip
"此題核心考點在於區分電動機本身功率因數與線路功率因數的差異。並聯電容器僅改變電源側的總電流相位,不影響負載內部特性。實務上需注意過補償會導致電壓升高與共振問題,依台電功率因數調整費率規定,用戶功率因數應維持於 80% 以上以避免加徵電費。"
學員答題分佈
①電動機之功率因數降低0%
②電動機之功率因數提高0%
③線路之功率因數提高0%
④線路之功率因數降低0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!