Q185.
有關VCB 下列規格哪些符合IEC 標準?
工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q185
難易度分析
3 / 5
題目需同時判斷多項條件並排除錯誤,故評定為中等難度。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 12KV 1250A 20KA:12kV 為 IEC 62271-100 標準之額定電壓等級,1250A 屬標準額定電流序列,20kA 為標準短路開斷電流值,此組合完全符合 IEC 真空斷路器(VCB) 之標準規格。
- ② 24KV 630A 16KA:24kV 為 IEC 標準之高壓等級,630A 為標準額定電流,16kA 為標準短路開斷電流,此規格組合符合 IEC 62271-100 對真空斷路器之規範要求。
錯誤選項解析
- ③ 12KV 600A 250MVA:錯誤在於使用 MVA(短路容量) 而非 kA(短路開斷電流) 表示開斷能力。IEC 標準規定 VCB 之短路開斷能力應以 kA 為單位,且 600A 非 IEC 標準額定電流序列值。
- ④ 7.2KV 1600A 250MVA:錯誤原因同為採用 MVA 而非 kA 表示短路開斷能力,不符合 IEC 規範方式。此外 7.2kV 雖為額定電壓之一,但以 MVA 表示開斷容量已偏離 IEC 62271-100 之標準標示法。
Learning Tip
"IEC 62271-100 規範 VCB(真空斷路器) 之標準規格時,短路開斷能力必須以 kA 表示,而非傳統的 MVA(短路容量)。常考陷阱為混淆 kA 與 MVA 的標示方式,且額定電流需符合 IEC 標準序列(如 630A、1250A、1600A、2000A 等)。實務上,12kV 與 24kV 為台灣高壓配電系統最常見之電壓等級。"
學員答題分佈
①12KV 1250A 20KA0%
②24KV 630A 16KA0%
③12KV 600A 250MVA0%
④7.2KV 1600A 250MVA0%