Q31.
電路供應電燈、電力電熱或混合負載者,其自接戶開關至最遠端出線口之電壓降,不得超過該分路標稱電壓之
工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q31
難易度分析
3 / 5
本題需記憶電燈、電力、電熱或混合負載的電壓降上限,並辨識與純電燈照明的差異。此為典型法規基礎題,結構簡單,考核範圍不廣。
正確答案:④5%
④ 5%:依據用戶用電設備裝置規則第19條規定,供應電燈、電力、電熱或混合負載之電路,自接戶開關至最遠端出線口之電壓降不得超過該分路標稱電壓之 5%,以確保末端設備之正常運轉與安全。
錯誤選項解析
- ① 1%:1% 的電壓降限制過於嚴格,不符合實際工程設計標準。此數值遠低於法規要求,會導致線徑過度放大而增加不必要的材料成本。
- ② 2%:2% 並非用戶用電設備裝置規則所訂定的標準值。電壓降設計應依負載類型區分,此數值無對應之法規依據。
- ③ 3%:3% 僅適用於純電燈照明分路之電壓降限制。本題為電燈、電力、電熱或混合負載之綜合情況,故不適用此標準。
Learning Tip
"電壓降為工業配線乙丙級檢定之常考重點,務必區分:純電燈分路為 3%、混合負載為 5%。常見陷阱為將兩者混淆。實務設計時需依線路長度、負載電流與導線截面積計算實際壓降,確保符合法規要求。"
學員答題分佈
①1%0%
②2%0%
③3%0%
④5%0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!