LONGEPASS
Q31.

三相6600V 之變壓器,其容量為150KVA,此時比流器(CT)之ㄧ次測電流為

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q31

難易度分析

3 / 5

題目要求結合三相計算與 CT 選型規範,需思考公式推導、算出一次電流,再選擇符合規範的標準 CT 值,屬於概念理解與計算並重的中等難度。

正確答案:②20A

② 20A:三相變壓器一次側額定電流計算公式為 I = S / (√3 × V) = 150,000 / (√3 × 6600) ≈ 13.12A。比流器(CT)一次側額定電流 應選取大於且最接近負載電流的標準值,故選用 20A 為適當規格。

錯誤選項解析

  • ① 10A:10A 低於變壓器一次側額定電流約 13.12A,若選用此規格會導致 CT 飽和 而無法正確量測,故不適用。
  • ③ 40A:40A 雖可安全使用,但遠大於實際額定電流 13.12A,會導致 二次側電流過小 而降低計量與保護電驛的靈敏度,非經濟合理之選型。
  • ④ 50A:50A 同樣過大,會使 CT 變比 過於寬鬆,在正常負載下二次側輸出電流極低,影響 電表精度 與 過電流保護 的動作準確性。
Learning Tip

"此類題型常考 CT/PT 選型計算,關鍵在於先以 三相功率公式 求出額定電流,再選取大於且最接近的 標準CT一次電流值(常見標準值:5A、10A、15A、20A、30A、40A、50A、75A、100A 等)。切記 CT 選太小會 磁飽和,選太大則 量測精度不足,兩者皆違反 高壓配電盤裝置 的安全與計量規範。"

學員答題分佈

①10A0%
②20A0%
③40A0%
④50A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!