LONGEPASS
Q34.

電力系統上影響短路電流對稱值與非對稱值之因素為

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q34

難易度分析

3 / 5

此題測驗考生對短路電流組成與系統阻抗關係的綜合判斷力,需辨別常見誤解,屬於普通難度。

正確答案:④直流成分大小

④ 直流成分大小:直流成分大小是決定短路電流對稱與非對稱值的關鍵因素。短路瞬間會產生直流偏移電流(DC Offset),其大小取決於故障發生時的電壓相位角與回路X/R比,直流成分越大,非對稱短路電流的峰值越高。

錯誤選項解析

  • ① 負載大小:負載大小不影響短路電流的對稱性。短路發生時,負載電流遠小於短路電流,可忽略不計;短路電流大小取決於系統阻抗而非負載條件。
  • ② 負載種類:負載種類(如感應性、電容性或電阻性負載)與短路電流的對稱或非對稱特性無關。短路電流的波形特徵由故障瞬間的相位角與回路X/R比決定。
  • ③ 使用頻率:使用頻率會影響系統的感抗值(XL=2πfL),進而影響短路電流的大小,但不會造成對稱值與非對稱值的差異。頻率固定為60Hz或50Hz是系統設計參數。
Learning Tip

"此類題型常考短路電流對稱值與非對稱值的區別。關鍵觀念:對稱短路電流僅含AC成分,非對稱短路電流則包含AC成分+DC衰減成分。實務上,斷路器遮斷容量的選用必須考慮非對稱短路電流的峰值,尤其在高X/R比系統中,直流成分衰減較慢,非對稱效應更顯著,應特別注意。"

學員答題分佈

①負載大小0%
②負載種類0%
③使用頻率0%
④直流成分大小0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目