Q35.
控制用限時電驛的選用,下列何種考量為優先?
工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q35
難易度分析
2 / 5
此題考查對控制用限時電驛選用時,最重要的技術指標。考生需了解「精確度」是決定動作時間準確性的關鍵指標,而非「精密度」或其他因素。掌握此概念即可完成答題。
正確答案:③設定值之精確度
③ 設定值之精確度:設定值之精確度是控制用限時電驛選用的最優先考量,因為精確度直接關係到延時動作的準確性,影響控制迴路的時序配合與設備運轉安全,精確度不足可能導致誤動作或保護失效。
錯誤選項解析
- ① 設定值精密度:設定值精密度指的是多次設定結果的重複性與一致性,雖為重要參考指標,但對於控制用限時電驛而言,僅具備精密度而無法確保與目標值的接近程度,仍無法滿足控制系統的準確動作需求。
- ② 價格高低:價格高低屬於經濟性考量,並非技術選用的優先條件。在工業配線與控制盤設計中,應以設備可靠性與控制準確性為首要考量,成本僅為次要評估因素。
- ④ 結構材料:結構材料影響電驛的機械強度與耐用度,但對於限時電驛的核心功能(時間控制)而言,材料選擇屬於次要考量,應在滿足精確度要求後再行評估。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分精密度(Precision,指重複性)與精確度(Accuracy,指與真值的接近程度)的差異。在工業配線乙級檢定中,限時電驛(Timer Relay)的選用應優先確保動作時間的精確度,以維持控制系統的時序邏輯正確性。常見陷阱為混淆精密度與精確度的定義,實務上應依據 CNS 標準及控制系統需求,優先考量精確度,再評估接點容量、動作電壓範圍及環境適應性。"
學員答題分佈
①設定值精密度0%
②價格高低0%
③設定值之精確度0%
④結構材料0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!