Q3.
機械式延時性過電流保護電驛,使用在高壓受電盤時
工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q3
難易度分析
4 / 5
單選題且針對機械式延時電驛在高壓系統中安裝姿態的特定規範,需考生掌握設備安裝的專業細節,故屬較高難度。
正確答案:④安裝在轉動盤面須作水平配置
④ 安裝在轉動盤面須作水平配置:機械式延時性過電流保護電驛內部採用雙金屬片或油壓阻尼機構,安裝於轉動盤面時須保持水平配置,以確保動作特性不受重力影響。
錯誤選項解析
- ① 不必加裝瞬時跳脫裝置:高壓受電盤必須加裝瞬時跳脫裝置,以應對短路故障時能立即切斷電路,避免設備嚴重損毀。
- ② 可同時作跳脫電流多重設定:機械式延時性過電流保護電驛的跳脫電流設定為單一固定值,不具備多重設定功能,電子式電驛才可進行多段設定。
- ③ 可作系統之欠相保護:欠相保護需使用欠相電驛或相序保護電驛,過電流保護電驛僅針對過載與短路進行保護,無法偵測欠相。
Learning Tip
"此類題型常考機械式與電子式電驛的差異。機械式電驛依賴熱效應或電磁感應原理,安裝角度會影響動作精度;高壓系統保護需搭配瞬時跳脫、接地故障等多重保護機制,不可僅依賴單一電驛。"
學員答題分佈
①不必加裝瞬時跳脫裝置0%
②可同時作跳脫電流多重設定0%
③可作系統之欠相保護0%
④安裝在轉動盤面須作水平配置0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!