Q50.
單相50KVA、3000V 之變壓器,一次側之適當熔絲應為多少安培
工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q50
難易度分析
3 / 5
此題評為中等難度,因需先求變壓器一次側額定電流,並根據法規採取適當的保護係數;若忽略突入電流或保護係數,易選錯。
正確答案:④30
④ 30:單相變壓器一次側額定電流為 I = 50000VA / 3000V ≈ 16.67A。依據 CNS 1516-1 及用戶用電設備檢驗規範,變壓器一次側熔絲額定電流應為額定電流之 1.5~2.5 倍,故選用 30A 為適當熔絲容量。
錯誤選項解析
- ① 5:5A 遠低於變壓器一次側額定電流,無法承受正常運轉電流,會導致熔絲頻繁斷路。
- ② 15:15A 接近一次側額定電流(約 16.67A),但未考慮突入電流(inrush current)與過載裕度,容量不足。
- ③ 20:20A 雖大於額定電流,但依據 CNS 電氣法規與變壓器保護規範,50kVA 變壓器一次側熔絲應選 30A 以確保安全與可靠運轉。
Learning Tip
"此類題型常考變壓器熔絲容量計算,關鍵在於先求出額定電流(I = kVA × 1000 / V),再依法規乘以保護係數(1.5~2.5 倍)選取標準熔絲規格。容易混淆處在於未考慮突入電流而選取過小熔絲,實務上需依據 CNS 電氣法規與變壓器容量保護規範進行正確選配。"
學員答題分佈
①50%
②150%
③200%
④300%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!